消防水泵的四种控制方式

2人讨论

20人查看

消防水泵是水灭火系统的重要设备,如果火灾发生时水泵不能正常运转,水灭火系统官网内就无法正常供水,所以消防水泵的控制十分关键。

下面整理了消防水泵的控制方式:

1、控制电压

《民规》第24.6.2.1规定:设在消防栓箱中的起动消防水泵的按钮及启泵信号灯的控制回路应采用50V以下的安全电压。第24.9.11规定:消防联动装置的直流操作电源电压应采用24V。这主要是防止使用消火栓时,有水溢出使消火栓箱及水、水枪带电伤及消防队员。但在施工实际及部分参考资料中消防栓按钮的操作电源电压仍接到了交流220V上。  

2、启动控制

消火栓泵有三个地方可控制启动。①根据《建规》和《高层民用建筑设计防火规范》要求,在室内消火栓箱处直接启动。②根据《自动报警规范》要求,在消防控制室处控制。③在水泵房消火栓泵附近控制。 

这样应正确处理以下两个问题:一是应正确确定消防控制室、消火栓按钮与消防泵房的控制优先级问题。一般来讲应以消防控制室远距离操作为主。但由于现今有关部门对远距离操作没有一个明确的指导标准,工程实际中做法很多,合理性、操作性难免良莠不齐。有的简单地将启停泵按钮并/串接到二次回路的手动启停泵按钮上,有的干脆去掉了热继电器,多数是在泵房控制柜上设置手动/自动转换开关,通常情况下置于自动位置。

《关于消防泵远距离操作设计的探讨》一文中提出将远距离操作继电器动作触点越过转换开关部分,直接接到消防泵主接触器的线圈回路,实现直接启动消防泵。这种设想既解决了直接启动问题,又便于控制室统一监控,还满足了泵房控制柜处于任一状态时都能够远距离启动消防泵的需要。为尽快将消防设备投入工作以降低火灾损失,同时考虑到火灾时多数非消防负荷已经切断,消防水泵应优先采用全压直接起动方式。  

3、故障控制

根据《自动报警规范》第4.2.1条要求,消防控制室应能显示消防设备的故障状态。由于技术问题,对电源断电等简单故障信号消防控制能够显示,而对其它故障信号如消防水泵过负荷故障信号由于在《自动报警规范》、《民规》都没有明确说明实现办法,施工实际中往往避开这一点,影响了控制室对设备故障的正确检测。  

4、用手动报警按钮代替消火栓按钮启泵

用消火栓处的手报代替消火栓按钮启泵在工程实际中比较流行,工程中多采用双触点按钮,一触点作手报用,将报警信号传送到火灾报警控制器,另一触点作启泵按钮用,把启泵信号送到控制室经双切换盒启泵。

根据《建规》第8.6.2(九)条、《高规》第7.4.6.7条:每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。

如有补充,下方留言,感谢

点赞

收藏

转发

参与评论

下载APP发表评论

全部评价

Attitude

4 年前

好东西,感谢分享

点赞(0)

回复他

哄哄

4 年前

只听过三种控制方式
一、自动控制
自动启动是指满足设计确定的关系后,消防水泵无需人为操作即可自动启泵。自动启动时,要求消防水泵控制柜必须设置在自动状态。
自动启动一般分两种方式:
1、连锁启泵
如报警阀上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动消防泵。另还可通过高位消防水箱上的流量开关、主管网上的低压压力开关等信号连锁启动消防泵。
2、联动启泵
通过火灾自动报警控制器预先设计好的逻辑关系,联动启动消泵,如设定某温感和手报或消报等两路信号联动启动消防泵等。
二、手动控制
手动启动是指通过人为手动操作启动消防泵,手动启动一般分为三种方式:
1、使用水泵控制柜上的启停按钮手动启停消防泵。如在测试时,可现场手动按下相应消防泵的启泵按键启动,按下停止键停泵。
2、使用火灾报警控制器多线盘或总线盘直接手动启动消防泵。多线盘是将水泵控制柜上的启停按键用线直连至火灾控制器,实现远程手动启停。总线盘是通过火灾报警控制器将启停信号传送至水泵控柜实现水泵启停。
3、使用水泵控制柜上的强制启停按钮。此功能主要用于维修时的控制和应急控制。
三、机械应急控制
消防水泵控制柜设有独立的机械应急启动装置。该装置可在上述自动、手动启动无效时启动消防泵。只要消防水泵供电正常,在控制线路、继电器等设备均损坏时,机械应急装置应能保证启泵。通俗来讲,机械应急装置就是一个手动开关,直接接通消防泵电源使其启动。
另需注意:消防泵允许自动启泵和手动启停,不允许自动停泵。
此三种控制形式是《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)要求,此规定出台前的消防水泵不一定具备以上所有控制功能。